@tombkeeper:2007 年 11 月 28 日,芬兰一个污水处理厂处理过的污水(比较清澈但仍含有较多细菌)意外进入饮用水管网,导致诺基亚镇及周边地区的 8000 多人患病,主要是由于诺如病毒和弯曲杆菌感染。

当时库拉安沃里(Kullaanvuori)污水处理厂正在进行安装和维护工作。在这个过程中需要把用于污水处理的储水罐排空,并用自来水进行冲洗。于是一名工作人员打开了自来水和污水储水罐之间的阀门。他的本意是用自来水冲洗污水储水罐,但由于此时污水储水罐中还有污水,且水压高于自来水管网,最终导致约 400 立方米的处理后废水流入了市政饮用水管网。

当天晚些时候自来水厂就收到了几份消费者关于自来水中有异味的投诉。于是自来水厂对投诉做出反应,在供水管网中启动了冲洗操作。随着投诉越来越多,2007 年 11 月 30 日 13:00 点左右,卫生检查人员在广播新闻节目、诺基亚镇的官方网站等媒体渠道上发布了第一批公告,建议大家在饮用水前必须煮沸。

事后,芬兰意外调查中心发布了这一事情的详细调查报告,并制作了一个动画,以便让公众了解事情的详细经过。

2010 年,包括芬兰意外调查中心在内的多个事故调查机构合并为芬兰安全调查局,负责调查芬兰境内的所有类型的重大事故。目前在其网站上可以看到自 1996 年以来芬兰的所有事故调查报告。